Welche zusätzlichen Randbedingungen müssen bei der Erdbebenbemessung von Aufbeton-Verbundfugen mit Hilti Schubverbindern berücksichtigt werden?

Veröffentlicht von HILTI FAQ6 months ago
Welche zusätzlichen Randbedingungen müssen bei der Erdbebenbemessung von Aufbeton-Verbundfugen mit Hilti Schubverbindern berücksichtigt werden?

Welche zusätzlichen Randbedingungen müssen bei der Erdbebenbemessung von Aufbeton-Verbundfugen mit Hilti Schubverbindern berücksichtigt werden?

Verbundfuge,Erdbebenbemessung Aufbeton,EN 1998-1

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung6 months ago
Hilti verifiziert

Neben der rechnerischen Last nach Eurocode müssen auch bauteil- und ausführungsspezifische Bedingungen einbezogen werden. Dazu zählen der konkrete Bauteiltyp (z. B. Wandverstärkung, Balkenverstärkung oder Rahmenknoten mit Aufbeton) sowie die eingesetzte Tragwerksverstärkungsmaßnahme. Diese Faktoren beeinflussen die Einleitung, Verteilung und Duktilität der Schubkräfte in der Fuge.

Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir den Fachartikel im Engineering Center, das technische Editorial zu Aufbeton, das Whitepaper sowie das neueste Webinar zum Thema Aufbeton.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.

Seismik,EN1998-1,Verbundfuge,Erdbebenbemessung Aufbeton