Werden äußere Querkraft und Zwangskräfte in der Bemessung von Aufbeton-Tragwerksverstärkungen mit Hilti Schubverbindern zusammen nachgewiesen?

Veröffentlicht von HILTI FAQ6 months ago
Werden äußere Querkraft und Zwangskräfte in der Bemessung von Aufbeton-Tragwerksverstärkungen mit Hilti Schubverbindern zusammen nachgewiesen?

Werden äußere Querkraft und Zwangskräfte in der Bemessung von Aufbeton-Tragwerksverstärkungen mit Hilti Schubverbindern zusammen nachgewiesen?

Schubverbinder,TR 066,Kombination Zwangskräfte

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung6 months ago
Hilti verifiziert

Nein. TR 066 verlangt zwei getrennte Nachweise: einen für die äußere Querkraft und einen für die Zwangskräfte. Maßgebend ist der jeweils größere Wert der resultierenden Schubspannung. Diese Trennung verhindert eine unzulässige Addition und stellt sicher, dass die Bemessung der Hilti Schubverbinder realistisch bleibt.