Werden äußere Querkraft und Zwangskräfte in der Bemessung von Aufbeton-Tragwerksverstärkungen mit Hilti Schubverbindern zusammen nachgewiesen?
Nein. TR 066 verlangt zwei getrennte Nachweise: einen für die äußere Querkraft und einen für die Zwangskräfte. Maßgebend ist der jeweils größere Wert der resultierenden Schubspannung. Diese Trennung verhindert eine unzulässige Addition und stellt sicher, dass die Bemessung der Hilti Schubverbinder realistisch bleibt.
Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir den Fachartikel im Engineering Center, das technische Editorial zu Aufbeton, das Whitepaper sowie das neueste Webinar zum Thema Aufbeton.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.