Was muss ich tun, wenn ich z.B. beim Bohren auf Bewehrungsstäbe treffe?
Nach EC2, Teil 4 müssen "abgebrochene oder nicht verwendete Bohrlöcher" mit schwindfreiem Mörtel mit einer Druckfestigkeit die mindestens dem des Betons entspricht und mindestens grösser als 40 N/mm2 beträgt verfüllt werden.
Folgenden Hilti Produkte erfüllen die geforderte Mindestfestigkeit:
INJEKTIONSMÖRTEL HIT-RE 500 V4
INJEKTIONSMÖRTEL HIT-HY 200-R V3
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische Beratung Anwendung.
Sehr geehrte Damen und Herren,
auch unser neuer Injektionsmörtel HIT-FP 700 R erfüllt die geforderte Mindestdruckfestigkeit. Somit kann dieser auch zur Verfüllung des Bohrloches verwendet werden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihre Hilti Ingenieurberatung
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsere Besonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.