Wie berücksichtigt TR 066 die Ermüdungseinwirkungen bei Aufbeton-Verbundfugen mit Hilti Schubverbindern?

Veröffentlicht von HILTI FAQ6 months ago
Wie berücksichtigt TR 066 die Ermüdungseinwirkungen bei Aufbeton-Verbundfugen mit Hilti Schubverbindern?

Wie berücksichtigt TR 066 die Ermüdungseinwirkungen bei Aufbeton-Verbundfugen mit Hilti Schubverbindern?

Aufbeton,TR 066,Ermüdungseinwirkung

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung6 months ago
Hilti verifiziert

EOTA TR 066 unterscheidet drei Situationen von zyklischen Belastungen: reine zyklische Beanspruchung, kombinierte Belastung mit statischer Grundlast sowie komplexe Lastfolgen. Für jede Situation gelten eigene Bemessungsansätze. Dadurch wird sichergestellt, dass die Tragfähigkeit der Hilti Schubverbinder nicht nur unter statischen Grenzzuständen nachgewiesen wird, sondern auch ihre Dauerhaftigkeit im Betrieb, etwa bei Brücken oder Fahrbahnplatten mit Aufbeton.

Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir den Fachartikel im Engineering Center, das technische Editorial zu Aufbeton, das Whitepaper sowie das neueste Webinar zum Thema Aufbeton.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.

Aufbeton,Ermüdung,TR066,dynamik,Ermüdungseinwirkung