Wie wird der Erdbebenwiderstand von Aufbeton-Verbundfugen mit Hilti Schubverbindern nach TR 066 bemessen?
Der Nachweis erfolgt nach EN 1992-4 in Verbindung mit TR 066 und hängt von Seismizität und Bauwerksklasse ab. Unbewehrte Fugen werden unter seismischer Einwirkung nicht berücksichtigt, ebenso sind glatte Oberflächen unzulässig. Maßgebend ist, dass duktile Versagensarten angestrebt werden. Der Schubwiderstand wird analog zur quasistatischen Bemessung angesetzt, jedoch mit zusätzlichen Abminderungsfaktoren (αseis aus der produktspezifischen ETA) und ohne Kohäsionsanteil.
Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir den Fachartikel im Engineering Center, das technische Editorial zu Aufbeton, das Whitepaper sowie das neueste Webinar zum Thema Aufbeton.
Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.