Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Wie wird eine Aufbeton-Verbundfuge mit Hilti Schubverbindern unter Erdbebeneinwirkung nach TR 066 in der Tragwerksverstärkung bemessen?

Veröffentlicht von HILTI FAQ6 months ago
Wie wird eine Aufbeton-Verbundfuge mit Hilti Schubverbindern unter Erdbebeneinwirkung nach TR 066 in der Tragwerksverstärkung bemessen?

Wie wird eine Aufbeton-Verbundfuge mit Hilti Schubverbindern unter Erdbebeneinwirkung nach TR 066 in der Tragwerksverstärkung bemessen?

Bemessung,Aufbeton-Verbundfuge,Erdbebeneinwirkung

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung6 months ago
Hilti verifiziert

Die Bemessung erfolgt auf die maximale Belastung im Grenzzustand der Tragfähigkeit, die sich aus den Erdbebenlastkombinationen nach EN 1998-1 (Eurocode 8) ergibt. Dabei wird die maßgebende Schubkraft
VEd,i,seis in der Fuge angesetzt, die über die nachträglich installierten Hilti Schubverbinder in den Aufbeton übertragen wird.

Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir den Fachartikel im Engineering Center, das technische Editorial zu Aufbeton, das Whitepaper sowie das neueste Webinar zum Thema Aufbeton.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.

Seismik,Bemessung,Aufbeton-Verbundfuge,Erdbebeneinwirkung