Woran erkenne ich auf der Baustelle, dass die Ausführung einer Aufbetonfuge mit nachträglich installierten Hilti Schubverbindern nach EOTA TR 066 fachgerecht erfolgt ist?

Veröffentlicht von HILTI FAQ6 months ago
Woran erkenne ich auf der Baustelle, dass die Ausführung einer Aufbetonfuge mit nachträglich installierten Hilti Schubverbindern nach EOTA TR 066 fachgerecht erfolgt ist?

Woran erkenne ich auf der Baustelle, dass die Ausführung einer Aufbetonfuge mit nachträglich installierten Hilti Schubverbindern nach EOTA TR 066 fachgerecht erfolgt ist?

Schubverbinder,Aufbetonfuge,Bauüberwachung

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung6 months ago
Hilti verifiziert

Checkliste für die Bauüberwachung:

  1. Die Fugenoberfläche wurde sichtbar mit Hochdruckwasserstrahlen vorbereitet – Zuschläge sind freigelegt, keine Schleif- oder Frässpuren erkennbar.
  2. Es liegt ein Messprotokoll zur Rautiefe und Abreißfestigkeit vor; die kritischen Bereiche der Fuge wurden überprüft.
  3. Die Oberfläche ist frei von Staub, Reifenabrieb und Ölverunreinigungen – Bohrstaub wird während des Bohrens abgesaugt.
  4. Am Tag des Betonierens ist die Fuge mehrere Tage feucht gehalten, seidenmatt angetrocknet und frei von Pfützen.
  5. Bohrlöcher für die Hilti Schubverbinder wurden entweder nachweislich gereinigt oder mit SAFEset-Technologie hergestellt.
  6. Bei Mörtelsystemen ist die Injektion blasenfrei erfolgt; Protokolle zu Kartuschen und Chargennummern liegen vor.
  7. Alle eingesetzten Schubverbinder entsprechen der ETA (Typ, Dimension, Anordnung wie geplant und in den Bemessungsunterlagen dokumentiert).


Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir den Fachartikel im Engineering Center, das technische Editorial zu Aufbeton, das Whitepaper sowie das neueste Webinar zum Thema Aufbeton.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.

Aufbeton,Schubverbinder,Bauüberwachung