Woran erkenne ich, dass die Erdbebeneinwirkungen bei einer Tragwerksverstärkung mit Aufbeton und Hilti Schubverbindern korrekt berücksichtigt wurden?

Veröffentlicht von HILTI FAQ6 months ago
Woran erkenne ich, dass die Erdbebeneinwirkungen bei einer Tragwerksverstärkung mit Aufbeton und Hilti Schubverbindern korrekt berücksichtigt wurden?

Woran erkenne ich, dass die Erdbebeneinwirkungen bei einer Tragwerksverstärkung mit Aufbeton und Hilti Schubverbindern korrekt berücksichtigt wurden?

Bemessung,Aufbeton,Erdbebeneinwirkungen

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung6 months ago
Hilti verifiziert

Checkliste für Planer:innen in erdbebengefährdeten Gebieten:

  1. Der Nachweis verwendet explizit die Lastkombinationen nach EN 1998-1 (nicht nur EC2).
  2. Die maßgebende Erdbeben-Schnittgröße VEd,i,seis ist nachvollziehbar dokumentiert.
  3. Es ist angegeben, für welchen Bauteiltyp (Wand, Balken, Rahmen) die Verstärkung gilt.
  4. Die Duktilität der Hilti Schubverbinder wird berücksichtigt, nicht nur ihre Tragfähigkeit.
  5. Der Nachweis erfolgt im Grenzzustand der Tragfähigkeit, nicht in einem vereinfachten Gebrauchszustand.


Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir den Fachartikel im Engineering Center, das technische Editorial zu Aufbeton, das Whitepaper sowie das neueste Webinar zum Thema Aufbeton.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.