Zum Hauptinhalt
Warenkorb

Woran erkenne ich in der Bauüberwachung, dass äußere Lasten und Zwangskräfte bei einer Aufbeton-Tragwerksverstärkung mit Hilti Schubverbindern korrekt berücksichtigt wurden?

Veröffentlicht von HILTI FAQ6 months ago
Woran erkenne ich in der Bauüberwachung, dass äußere Lasten und Zwangskräfte bei einer Aufbeton-Tragwerksverstärkung mit Hilti Schubverbindern korrekt berücksichtigt wurden?

Woran erkenne ich in der Bauüberwachung, dass äußere Lasten und Zwangskräfte bei einer Aufbeton-Tragwerksverstärkung mit Hilti Schubverbindern korrekt berücksichtigt wurden?

Zwangskräfte,Aufbeton-Tragwerksverstärkung,getrennte Lastfälle

1 Antwort
Veröffentlicht von Hilti Ingenieurberatung6 months ago
Hilti verifiziert

Checkliste für Planer:innen in der Bauüberwachung:

  1. Der Bemessungsnachweis enthält zwei getrennte Lastfälle: äußere Querkraft und Zwangskräfte.
  2. Alle Eingabeparameter (β, Hebelarm z, Querschnittsdaten As,N und As,E) sind vollständig dokumentiert.
  3. Es ist nachvollziehbar, ob positive oder negative Biegemomente maßgebend waren.
  4. Die Einflusslänge le für Zwangskräfte ist definiert und abhängig von Schichthöhe und Rauigkeit korrekt angesetzt.
  5. Die Bemessung der Hilti Schubverbinder erfolgt auf Basis des jeweils maßgebenden Wertes der Schubspannung, nicht durch Summation.


Noch Fragen?
Für Planer:innen, die tiefer einsteigen wollen, empfehlen wir den Fachartikel im Engineering Center, das technische Editorial zu Aufbeton, das Whitepaper sowie das neueste Webinar zum Thema Aufbeton.

Bitte beachten Sie: Auf diese Antwort finden unsereBesonderen Bedingungen der Hilti Deutschland AG für die technische BeratungAnwendung.

Zwangskräfte,Aufbeton-Tragwerksverstärkung,getrennte Lastfälle